樓主  發表于: 2010-09-26 20:24
所做過類似的工程分享:
4臺水泵恒壓供水,用水量最大時工頻運行3臺,變頻1臺;用水量最小時僅1臺變頻運行;任何時候變頻器只能拖動一臺泵。
動作邏輯:壓力低時頻率增加直到上限,壓力仍低時切換到工頻,接著變頻歸零后切換到啟動下一臺泵(增泵)。壓力持續偏高時依“先開先!敝瓌t逐一斷開工頻(減泵)。
使用接觸器8個,變頻器1臺,PLC1個,壓力檢測無論使用壓力傳感器、遠傳壓力表加A/D模塊等,加泵或減泵時總還是要一個開關量的,所以說以下PLC梯形圖所示僅為基本動作邏輯,不包含濾波/模數轉換/PID等,非完整實際工程程序,接線圖亦未畫出。
有興趣的來分析一下動作,假如需要增加一臺水泵,以此程序為藍本如何修改工頻邏輯??
程序文件已上傳,RAR解壓后用GX_Developer打開和模擬。



4泵恒壓基本邏輯.rar (12 K) 下载次数:398
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zhangzhitao) 感謝分享!
    天津電氣成套
    創菱(天津)科技有限公司
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 811 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 311 分
    在線時間: 144(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2023-12-03
    查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-08-08 10:02
    學習一下!
    不用PLC也行,可以采用微電腦控制器,可以拖動4臺水泵。
    做程序也可以參考這種儀控制器的模式。
    變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
    網址:http://www.tjclkj.cn/
    QQ:1792595232
    郵箱:1792595232@qq.com