lianhope
工業自動化 http://lianhope.taobao.c
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 176 點
下載積分: 353 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-23
查看lianhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-24 17:04
工業現場有時候比較復雜,存在各種各樣的干擾問題,大家都是怎么解決的呢?
先 說下我遇到的幾種情況

工業現場有時候會遇到各種各樣的干擾問題,
案例一再山西益林粗笨監控系統,開始調試的時候電腦和27塊儀表之間通信有干擾,用串口監控軟件可以很明顯的看到干擾存在,不知道干擾源在哪里,當時把波特率調到300有一點穩定,當時通信時好時壞,就先用著了,后來同事小呂來也沒解決問題,懷疑通信模塊的問題,我換了塊485轉換模塊照舊。后來我用萬用表測量時發現485總線和地之間有100V的電壓,把485線和電腦之間斷開單獨測量表之間的485連線電壓為0V.可以判斷干擾是從電腦傳過來的。我把插電腦的插排地線給連接起來,干擾徹底解決。
案例二順次氧調試時,從氧表出的4-20ma信號進PLC模擬量模塊,受到干擾。我把模擬量不用的端子全部短接。還是有干擾。于是懷疑是從風機房過來的干擾。當時接線時我把順次氧和風機房的地連在一塊了。把兩個地斷開。干擾問題解決。
案例三在寶塔焦化,現場情況是從PLC模擬量模塊出來的信號區PID調節儀表,在從PID調節儀表去變頻器。測量模擬量輸出模塊和地之間有100V多電壓。懷疑收到干擾。在PLC模擬量輸出模塊和PID調節儀表之間加隔離模塊。測量PLC和隔離模塊之間電壓沒有,但是隔離模塊和PID調節表之間還有100V多電壓。說明干擾有可能是從PID或者變頻器過來的。
通過以上例子說明,現場儀表的地要接好,但是非同一個系統的地不要接在一塊,以免這個系統會對令外一個系統造成干擾。益林調試時,當時沒有考慮到干擾會從電腦傳出來。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 支持原創
  • 臨沂博源自動化 18669938951
    yuliangaa
    深圳PLC編程15919427570 QQ385364283
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 222 點
    下載積分: 1087 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2009-09-20
    最后登錄: 2024-12-26
    查看yuliangaa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-10-07 13:08
    地線要接好。。
    專業提供各品牌PLC編程服務. qq:385364283