fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-10-22
查看fudong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 21:16
我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 20:41
千萬不要接,中性線只對變壓器,一般不對電機,電機的中線只電機。千萬不畫蛇添足呀!要按國際標準來執行。如馬路的交通,你這樣開,我那樣開,那不是亂七八糟了?