fudong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-10-22
查看fudong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 21:16
我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
unique
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 426 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-10-12
查看unique的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-24 16:34
安全是做電的第一要求,往往僥幸心理害死人