fudong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-12-13
查看fudong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-21 21:16
我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
wuxueyao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wuxueyao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-23 22:17
引用
引用第7樓wlw于2010-09-21 23:59發表的  :
把電機星型繞組的中性點當零線用不安全,中性點對地有220V電壓,因為沒有接地。當你把電機主回路斷了電控制回路沒斷電,電機線圈照樣有電。而當你把控制回路斷了電,而電機沒斷電,控制回路同樣也還是有電。如你不懂這一點就去維修生命就有危險。你借用電機中線當零線這種結發實質上是把控制回路的220V 并聯在電機3相繞組其中的一相上在。就好像是電機繞組加了一相繞組一樣。這時中線就不能保證平衡了,電機3相電流也就不平衡了,控制電路接的哪相,那電機這一相
電流就跟另外2相不一樣了。原來是3相星型接法而現在就好像是4相星型接法。

有道理,那樣太危險了。