如果在某個編寫好的程序中使用過監視功能,可能會導致GX Developer 在線\轉輸設置變灰
這樣換另一臺電腦的時候,可能會由于無法改變COM口等傳輸設置導致不能寫入到PLC
現象如圖:



解決方法如下:
先點擊 窗口\ 關閉所有畫面
  


再點擊程序下的MAIN
  


操作后,傳輸設置恢復原樣
  