ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-04
查看ydc820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-13 23:40
遇到以下PLC與水有緣,
三菱FX2N進水后,CPU-E常亮,不能聯機,(染廠)
毆姆龍CPM1A進水后,ALM常亮,能聯機程序可讀,報IO總線故障,致命故障(貨梯遇臺風)
西門子224CN進水后,壞開關電源,修好后,可以使用,(恒壓供水)
東芝T1系列進水后,通電沒發現問題,只是接線端會生銹(電梯遇臺風)
基恩士KV40進水后,面板顯示器壞了,不影響使用(染廠)
以上PLC進水后都有用酒精清洗,洪干處理再通電
liuxianlu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 329 點
下載積分: 2679 分
在線時間: 1226(小時)
注冊時間: 2009-11-07
最后登錄: 2024-11-04
查看liuxianlu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-15 14:12
難得的經驗,謝謝樓主分享!