樓主  發表于: 2010-09-13 11:43
我有兩個開關電源都是24V,說來也巧,其中一個負極壞了(正極是好的),另一個正好是正極壞了(負極是好的)。我現在想把這兩個電源組成一個電源用,就是說用一個電源的正極和另一個電源的負極在合并成一個24V的電源,不知道這樣行不行,我心里沒底,不敢貿然操作。所以來問我大伙,有經驗的老大說說。
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-10-30
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-14 18:34
我在開關電源正常的情況下曾經接錯過(OMRON牌子的), 把第一組正級和第二組的負極接到觸摸屏上用過,可以用的,后來發現不對就有改過來了,接錯的時間持續了一早上, ,這只是兩組24VDC電源都正常的情況下我這樣接錯了,對于樓主的情況我還沒碰到過, 不好說,我個人感覺的各個品牌的開關電源輸出線路不一定一致,建議樓主特殊情況特殊對待了.