mnbjkl
-
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1938 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2009-12-15
最后登錄: 2020-01-06
查看mnbjkl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-12 12:03
           三菱PLC中的CALL的嵌套數說明不能超過6套(FX3U系列),是指不同編號的(P1——P2......)為6 套,這可理解。如果現在我用的是同一個編號的多次CALL的P10中,不止6次使用,這樣算不算超?急,望高手解答。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159063 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-27
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-12 15:15
嵌套是指P1 CALL P2,P2 call P3 , P3 CALL P4……以此類推。
而同一個編號下,再多的CALL也是一層。