lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 6037 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2022-12-31
查看lixiaoyun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-03 13:31
我公司有一臺PLC控制的機器,Y0控制正轉,Y1控制反轉,但機器無故出現Y1輸出點一直輸出,開機時出現反轉;Y1原是在觸摸屏上點動時才出輸出的,現在拔了觸摸屏與PLC的通信線還是無法消除Y1一直輸出的故障,請問各位高手如何解決
江湖好學士
jlz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 184 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-11-06
查看jlz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-03 13:54
這個問題很簡單,你最好先看一下程序,Y1都有什么條件才能有輸出,根據條件逐一排除