lijirui
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 526 點
下載積分: 954 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2022-01-23
查看lijirui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-30 17:57
富士觸摸屏怎么傳上程序后不會自己顯示畫面,它的每一屏畫面都要PLC來給定才顯示嗎?我怎么做才能讓它自己能顯示我設定的第一屏畫面,只用它來控制動作和顯示狀態呢?
lijirui
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 526 點
下載積分: 954 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2022-01-23
查看lijirui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 08:46
不是這個意思,我PLC和屏連到一起顯示【通訊出錯】【超時】【畫面號:0】【接受代碼】這是什么原因?為什么不顯示我的0號畫面?我是和西門子200通信還要怎么設置PLC嗎
lijirui
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 526 點
下載積分: 954 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2022-01-23
查看lijirui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-31 11:41
plc要指定初始屏的編號嗎?比如0屏對應位地址是什么呀?操作手冊沒有全靠摸索!大家還是給點幫助 吧!
lijirui
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 526 點
下載積分: 954 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2022-01-23
查看lijirui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-31 12:56
終于知道了,還必須PLC給指定初始屏畫面!自學的快樂!成功的快樂呀!哈哈哈!仍然多謝cvlsam、 zyfzxh 給以的幫助!