樓主  發表于: 2010-08-29 14:36
—[=  T0  K0]—[MOV  H11 K2Y10]—
—[=  T0  K50]—[MOV  H21 K2Y10]—
—[=  T0  K80]—[MOV  H0A K2Y10]—
—[=  T0  K120]—[MOV  H0C K2Y10]—
—[=  T0  K145]—[MOV  H0 K2Y10]—
  T0
—|/|——————————(T0 K145)
————————————[END]———
請高手幫我詳解一每一步的意思,謝謝。
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-29 19:47
1樓的數值轉換有誤,正確的理解為16進制轉換二進制時,左邊為高位,右邊為低位,
如按你轉換的二進制數值輸入進PLC,程式執行的動作肯定會與想要的結果不同,