tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-27 14:12
一臺三菱fx2-32在讀取程序時出現以下提示:
讀入的數據超過memory  cassette的容量,或者不能寫。請確認plc參數的容量設置。
經PLC校驗檢查結果如下:
錯誤代號列表[錯誤代號6402]

適用機型    FX系列PLC

=====================================================================================================

錯誤代號(D8064)    6402
錯誤信息    參數錯誤
LED狀態(RUN)    OFF
LED狀態(PROG.E)    閃爍
PLC運行狀態    STOP
診斷時間    當改變程序時(STOP)

當傳送程序時(STOP)
    電源接通
    電源接通時初始化STOP至RUN的設置

錯誤現象及原因

內存容量設置不良。

解決方法

請停止可編程控制器,正確的設置參數。
請問該怎樣才能恢復FX2的正確參數
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-21 07:41
遇到過好多plc亮紅燈的情況,檢查為參數錯誤,重新下載對應型號參數后ok,程序并沒丟。希望對樓主有所啟發。
保持每天一點小進步足矣。。。