樓主  發表于: 2010-08-27 12:30
公司現有臺變頻器,在50Hz運行時的輸出電壓為540V左右,是用萬用表測量的,我覺得有問題,
咨詢廠家卻說萬用表測量的是不準確的,又說是直流電壓,這樣說的對嗎?
想問一下,變頻器輸出電壓與頻率的關系
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 675 點
下載積分: 16432 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-02-21
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-29 09:28
頻率低了電壓應該升高