有沒有誰試過FX2n編程口與FX2n 232BD用不同協議同時通訊?
編程口與組態王通訊,232BD與基恩士的激光測厚儀進行無協議通訊,聽說一旦設定D8120編程口就不能通訊了是這樣的嗎?
本來想激光測厚儀直接與組態王通訊的,但貌似組態王沒有與無協議設備通訊這一功能,不行的話不知道怎么辦了。
goodman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 101 點
下載積分: 605 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-06-14
查看goodman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-27 10:20
完全可以,編程口與擴展口本來就是完全獨立的兩個通訊口

D8120就是用來設置擴展口通訊格式的,它的設置不會對編程口產生任何影響。

你要與無協議的激光測厚儀通訊按以下步驟做
1.找到你的激光測厚儀的通訊格式
2.將D8120設成與其一樣的格式,具體怎么設可以查說明書(如實在不知怎么設可以將激光測厚儀
的通訊格式發上來我幫你設)
3.用RS指令編寫通訊程序
然后就可以對你的激光測厚儀進行操作了。