jinsinfo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jinsinfo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-24 13:56
    Fx2n64M的PLC+930 GOT,遇到這樣一個問題:我想用C0和C221、C222、C225、C230四個保持型計數器來做不同的計數功能,現在計數沒有問題,但不能對它們進行清零,查來查去也沒能找到原因,梯形圖和GT頁面如圖,請達人指點,謝謝!
程序段1

            程序段1
程序段2

                程序段2
程序段3

                         程序段3
程序段4

              程序段4

GT頁面

           GT頁面



goodman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 101 點
下載積分: 605 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-06-14
查看goodman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-24 14:31
你在程序中強制M145、M146試試,如能清零說明你的觸摸屏組態有問題,如不能說明程序有問題,找出是哪里的問題就好辦了。