1。請問能不能用一臺變頻器帶9臺同為140W的單相風機(220V)??
如果能請具體講下,非常感謝!
2。請問能不能用一臺變頻器帶9臺同為140W的三相風機(380V)??
如果能請具體講下,非常感謝!
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-30 09:48
功率乘以2是一種簡單估算電流的辦法,很使用的,就是說比如說3kw 電機,它額定工作電流應該是6左右,記住用這個公式算時可一定吧功率變成千瓦才能用啊!
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-11-30 09:50
他說的應該是選變頻器容量用的,主要是用的變頻器額定工作電流不能小于總負載工作電流。