yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-22 15:36
FX1NPLC軟元件內存功能怎么應用?
我把值設到軟元件內存中,但是PLC斷電之后再通電,所設定的值并沒有存入指定的數據寄存器,是不是其它地方也要設置(QPLC這種功能可以用)
請高手指點!!!!!
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-22 17:06
你理解錯了,我是說不通過指令就可以在通電時把設定值存入數據寄存器
通過軟元件內存功能
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-11-22 17:31
有的,手冊上說的很清楚
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-11-23 09:32
我明白了,如果此數據寄存器需要存入一個值,同時程序中并不對此數據寄存器的值進行修改,就可以事先在軟元件內存中存入需要的值灌入PLC,
前提條件是
1此數據寄存器是掉電保持的
2不具有上電初始功能( QPLC有初值功能)
在讀PLC程序時勾中軟元件內存,可以把當前數據寄存器的數據讀出來,這樣可以更好的分析程序
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-11-26 08:57
要使得軟元件在通電時就附上你所設定的值,軟元件內存功能和軟元件初值功能必須同時使用
在軟元件初值里和軟元件內存關聯一下
只用軟元件初值功能根本就做不到.
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2024-09-15
查看yjj888666的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-11-26 09:00
謝謝baoshizhi