范國民
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看范國民的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-11-21 19:17
工作了一段時間的時候就死機了,要把電源關了在打開就好了,這種情況是不是程序沒有寫好,伺服有五臺,還有觸摸屏,謝謝會貼的人,同時不回貼的人也謝謝了,因為看過了是吧!
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-30 17:35
環境污染?
死循環?
計數?

有沒有故障信號?
掃描周期多長?
不懈努力,一切皆有可能 ...