現在有一個工程方案,需要主機PLC + 開關量擴展 + 模擬量輸入擴展 + 模擬量輸出擴展,打算采用三菱的FX 1N或FX2N或FX3U的  PLC,3個型號的plc分別能擴展多少個?資料上找了好長時間找不到。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 08:46
FX1N控制規模:24~128點。
FX2N控制規模:16~256點。
FX3U控制規模:16~384點。

Good Luck
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-16 10:48
模塊的鏈接數取決于你使用的模塊類型,以FX2N的鏈接為例,其鏈接FX2N-2AD的數量為8臺,而如果使用FX2N-1RM-SET就只能鏈接3臺,因此,請參照你的樣本。