請問11KW電機不用星三角起動,直接起動行不行,另外接觸器和熱繼應怎選配。
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 19:53
支持8樓的看法,11KW滿載電流約22A左右,因為啟動電流很大,建議將熱繼的值調制22-25之間,開關要選用D63A的空氣開關即可使用