每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝!
通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99 HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62 [ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]