樓主  發表于: 2007-11-16 16:12

各位工程師:

請問修改FX2N-48MR型PLC自身帶編程口的串口參數?
有的情況我需要將FX2N-48MR型PLC在不增加通訊模塊或者線路板的情況下接到RS485的通訊總線上,這個時候需要修改一下編程端口的串口參數,請問各位工程師有什么辦法可以修改?我使用GX編程軟件,在什么位置修改?謝謝!
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1546 個
工控威望: 10487 點
下載積分: 11041 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2024-12-28
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-18 20:36
不可能的,我認為這種PLC做好后,就已決定了串口通訊參數,除非修改硬件。如不正確請批評指正。