樓主  發表于: 2010-07-31 21:21
從一臺能正常使用的三菱PLC:FX1s-14MT上把程序讀出來,寫入另一臺完好的相同型號PLC,卻不能工作,這是什么原因?
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 21:32
PLC有沒有切換至RUN狀態
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-31 22:12
PLC用監視狀態,查看程式問題
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-01 21:49
直接找三菱或三菱供應商幫你測試,這樣比較快.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-01 22:18
測試一下要錢,太黑了吧!
你給的條件太少,且大家都是在猜你的狀況.
我是認為有PLC測比較容易知道狀態.