Pr值 通訊參數 1105PLC與變頻器的RS485通信控制 初始化后默認值 2105觸摸屏與變頻器的通信控制設定值
Pr1 上限頻率 50Hz 120Hz 50Hz
Pr9 電子過電流保護 額定電流×1.3 2.12A 額定電流×1.3
Pr52 顯示數據選擇 —— 0 14
Pr79 操作模式 1(PU操作模式) 0 1(PU操作模式)
Pr117 變頻器的站號 0(0站) 0 0(0站)
Pr118 通訊速度 192(19200bps) 192 192
Pr119 停止位長度/字節長度 1(停止位長度8/字節長度2) 1 10(停止位長度7/字節長度2)
Pr120 奇偶校驗有/無 2(偶校驗) 2 1(奇校驗)
Pr121 通訊重試次數 9999(表示不重復) 1 9999(表示不重復)
Pr122 通訊驗查時間間隔 9999(表示沒有) 9999 9999(表示沒有)
Pr123 等待時間設定 20 9999 0(設定數據傳輸到變頻器和響應時間)
Pr124 CR.LF有/無選擇 0 1 1(有CR,無LF)
Pr342 E2PROM寫入有無 —— 0 0(從計算機實施參數寫入時,寫入到E2PROM)
2105觸摸屏與變頻器的通信控制
名稱 鍵值 位數 小數點位數
上限頻率 Pr1:0 5 2
下限頻率 Pr2:0 5 2
加速時間 Pr7:0 5 1
減速時間 Pr8:0 5 1
過流保護 Pr9:0 5 2
運行頻率 Sp109:0 5 2
輸出頻率 Sp111:0 5 2
輸出電流 Sp112:0 5 2
輸出電壓 Sp113:0 5 1
輸出功率 Sp114:0 5 2
正轉 S1:0
反轉 S2:0
停止 Sp122:0
注意:變頻器和PLC使用前要清零 “:”后的0表示變頻器的默認站號,時間和電壓小數點后1位