有塊Detla模擬量輸入模塊DVP04AD,輸入 4~20mA ,有一個壓力表量程0~150Pa, AD模塊的量程是0~4000, 觸摸屏要顯示它的實際壓力, 這些東西該怎么處理?  謝謝各位,我是菜鳥 有點不懂,不必告訴程序,只需大概說明即可
[ 此帖被keliter在2010-07-28 12:48重新編輯 ]
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-28 17:52
把4-20MA的模擬量轉換成0-4000的數字,再把0-4000轉換成0-150MP
就是這么簡單。