問一下大師們,F(xiàn)X1N帶幾個高速脈沖輸出點分別是那幾個和PLSY指令能同時編倆次還要同時用行嗎?
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 16:41
Y0 和Y1  
PLSY不能同時編倆次還要同時用
PLSY指令斷開,再次驅動PLSY指令時,必須在M8147或M8148斷開一個掃描周期以上,否則發生運算錯誤!