xwz2010
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 95 點
下載積分: 513 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2013-01-15
查看xwz2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-23 16:49
一臺160KW變頻器拖動十個10KW電機,每臺電機都加了熱繼保護,但電機經常會燒壞,誰可以提供最好的保護方法!
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 19:10
引用
引用第1樓wwcwwc于2010-07-23 17:41發表的  :
這種配置方法本身就不可取,電機沒有過流保護。只能在變頻輸出端按每個回路加接觸器與熱繼獨立控制。

這種配置方法本身就不可取,好象沒有這方面的例子,主要是一臺變頻拖動兩個電動機用V\F控制還可以,但拖動十臺就不行了。