隨便聊1
持之以恒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2022-07-29
查看隨便聊1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-21 21:39


我想問一下為什么要這個右移了,右移后得出的數據是多少了?  
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 9542(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 08:43
引用
引用第4樓隨便聊1于2010-07-23 08:04發表的  :
上面的能不能解釋清楚啊,怎么個算法啊?


基本上現在不用此方法了~

因為所有的西門子AD模塊(包括S7-300,400),都是采用采集數左移3位形成15位數據進入模擬量地址通道的,因此,右移只是還原了采集值而已。

Regards