上節(jié)說到PLC損壞繼電器的處理,實際上正常情況下的損壞90%都是這種情況!
非正常情況的情況:1.外圍直流電路短路損壞
2.供電電壓意外升到380V損壞
3直流回路意外串入220V電壓損壞
這幾種情況大都會導致開關(guān)電源板損壞,少部分電腦板損壞!前者,可以買一個跟電腦板要求電壓一樣的開關(guān)電源外置,用電線借到電腦板上,這樣,設備很快投入運轉(zhuǎn)!后者,一般是沒辦法的!如果以前有一樣壞PLC,可以電腦板互換,沒有的話,只有新購了!
還有其他情況,請看:淺談PLC維修~3