single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-15 21:24
有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器,F(xiàn)在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
xjjfs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 221 點
下載積分: 843 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-05-11
查看xjjfs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 17:22
電磁閥問題,二通閥如果沒有背壓,有可能會鎖不死。
xjjfs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 221 點
下載積分: 843 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-05-11
查看xjjfs的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-28 11:57
這是二通電磁閥設計的一個難題,不關氣源的事,當二通閥用做排氣用時,進氣端和出氣端會形成很大壓差,造成類似真空發生器的效果,應該是真空效應吧。會把閥芯吸住,造成無法關閉現象。所以大家在設計選型時要注意。看更換其他牌子的閥吧。