single_dj
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看single_dj的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-07-15 21:24
有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器。現在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
晁小強
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看晁小強的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-07-28 20:09
肯定控制上有問題,用的社么控制?