樓主  發表于: 2010-07-15 19:31
那位大俠能告訴我,安川變頻器V1000報警跳OV 過電壓,調哪個參數能搞好,謝謝,輸入電壓380,正常。輸出電流也正常
huanglongfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 105 點
下載積分: 656 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2024-09-03
查看huanglongfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 23:06
不知變頻器驅動的什么,如果是慣量大負載的在停車出現OV 只要增加減速時間,如果幾個單元的同步系統中出現OV,查看這個單元是否被別的單元拖動在運轉,是的話適當提高運轉頻率。還有就是變頻器內部原因。
huanglongfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 105 點
下載積分: 656 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2024-09-03
查看huanglongfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-17 22:15
如果變頻器使用時間長了,或環境差,試著仔細清理一下線路板。還有是否受什么大設備起停影響和干擾。