sanwww
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 545 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2020-08-02
查看sanwww的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-13 10:40
關于USB轉RS232 無法與MT500,EB500系列通信的問題
現在的筆記本,臺式機一般都不在提供 COM RS232 通訊口,大家在連接 RS232通訊的PLC 的時候
都是用USB 轉 RS232 線纜,最近本人就是用這樣的電纜下程序,就出現了,無法下載的情況。
百度了好長時間,都沒有解決問題,同樣的觸摸屏,老筆記本就可以,新的為什么不行呢?
出現問題:
1.在PC里可以連接觸摸屏,可以啟動程序下載模式,但是下載程序是提示 硬件不支持。!
12:Read Data At:101fe00 Bytes Number is:256
2.在PC 中顯示已經能下載程序,并且顯示程序進度條,觸摸屏也顯示已經準備好下載程序
但是PC 進度條不走,觸摸屏窗口也沒有在進行下一步
以上問題均為USB -RS232電纜的問題,更換好原裝的就沒有事了!
還有人機的MT500系列在用 V2.61版本不能下載程序的情況,可以用威倫的2.72版本前強行下載,這樣就可以
激活了,然后再用回V2.61 下載就行了!
希望各位朋友不在走彎路 。!共同進步!。
glassestu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 199 點
下載積分: 632 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-06-27
最后登錄: 2016-09-11
查看glassestu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-21 22:24