樓主  發表于: 2010-07-12 22:51
一般情況下,在星三角啟動中都要用到3個接觸器:主接觸器、星型接觸器、三角形接觸器,但是我發現有些設備卻用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,請問這樣做會有什么優缺點呀??請大家給點意見,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 07:12
優點是節省了一個接觸器,缺點是安全性不夠好。開關合閘狀態,接觸器沒有吸合,電機不轉,但電機的接線端子和繞組已經有電了。