ywx163
級別: 論壇先鋒
|
宏指令輸入密碼正確和錯誤提示6056i |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
beiye1234
級別: 略有小成
|
第一要明白的是宏指令是要觸發才會被調用的,上列用的是LB505(即密碼輸入后的確認按鈕,PLC控制或其控制屬性下連接發宏指令)。 宏指令的開頭一般要定義數據類型,即整型A,B,短整型 C,D,然后將RW, 507, 的數據至A, RW, 505的數據至B,比較A和B是否相等(即密碼是否相符),符合跳轉基本窗口11(提示密碼正確),不符合基本窗口12(提示密碼錯誤)。 注:(lw7放基本窗口編號,在PLC控制中要設置切換基本窗口) 不要多長時間,這個你會了,宏指令就沒什么問題,以后就看你怎么活用! 回答完畢! [ 此帖被beiye1234在2010-07-16 13:13重新編輯 ] |
---|---|
|