tanghanshui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanghanshui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-08 20:25
一臺施奈德22kw變頻器接通電源面板提示通訊正常。但不執行啟動命令。測量直流母線電壓才36v。正常500v。請問變頻器哪里壞了?自己能修嗎?
zcdq6579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2010-06-08
最后登錄: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-09 20:40
可能是緩沖電阻壞了.   也可能是短接接觸器壞了,或電壓檢測單元 .........       上電的 工作原理是 -------變頻剛上電時是串電阻對電容充電,(為了保護整流橋不彼大電流燒壞) 當電容電壓上升到一定電壓時,再通過接觸器短接電阻,直接給電容充電.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tanghanshui)