byxc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-06-10
最后登錄: 2018-07-07
查看byxc123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-08 16:01
各位高手:

編碼器的A相接在X0,使用C235 高速計數
編碼器的B相接在X1,用SPD 指令測速
編碼器的Z相不用

這樣可以的吧?
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 16974 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2025-01-24
查看jackie6184的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-09 10:04
編碼器是AB相輸出的話,使用C251比較好
因編碼器正反轉時,計數器也會跟著加減
SPD可用A或B相重複使用,並不會有衝突,你可以試試