樓主  發表于: 2010-07-06 20:44
如題 通過變頻器改變頻率來控制電動機調速  請教各位大俠 PLC與變頻器硬件接線怎么接
此間程序怎么輸出
zichen8716
我行,我行,我行行行。!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 527 點
下載積分: 4363 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-03-25
最后登錄: 2022-12-28
查看zichen8716的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 15:11
模擬量,485通訊都可以控制,要是只是不同頻率的改變,模擬量就可以的,變頻器外設端子有專門的接口