wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-02 14:57
圖片:
上面的梯形圖式我從別廠家的PLC里讀出的程序麻煩各位幫 我解釋下
1:他這程序是達到一定時間讓PLC停止輸出的,我算了下是30天;具體這時間是從什么時候開始計算的呢?是不是一給PLC送電就開始算?
2:它現在具體運行多長時間了?從哪里能看到?
3:即使復位了是不是每隔30天又會出現一次無輸出?
謝謝
[ 此帖被wangsai0501在2010-07-02 15:24重新編輯 ]
bobbzp
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 109 個
工控威望: 404 點
下載積分: 5949 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2006-08-11
最后登錄: 2024-12-25
查看bobbzp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-02 15:40
這是定時觸發故障程序,斷開m8034的線圈,這段程序的·功能將無效。具體運行多長時間可監控c16的當前值。運行時間=c16的當前值x20分鐘。