樓主  發表于: 2010-07-02 11:40
哪位大師可否知道自動打點的設備,我們現在測試一個40PCS的產品,需要設備識別出不良并且自動給不良產品打點作記號。
急需要大師幫助。先謝謝了。
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-02 12:41
你測試完成后應該有一個測量OK指示燈或其他指令。測量NG也同樣有這個信號接口。你只要利用這個信號接口,就可以搞定了。這是最簡單的辦法,我上個月有幫一家公司設計了一臺,價格也不貴。
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
2樓  發表于: 2010-07-02 13:21
不要說大師,把你的控制要求說具體點。
如果你要把信號轉換成指令,那么你把這個NG信號燈,作為一個電的信號,去驅動繼電器(用什么繼電器,取決于你的NG信號的電壓多高,或是交流的還是直流電)。然后用繼電器去驅動打點或取出不良品。