級別: 略有小成
|
[post]制動單元與制動電阻的選配 A、首先估算出制動轉矩 一般情況下,在進行電機制動時,電機內部存在一定的損耗,約為額定轉矩的18%-22%左右,因此計算出的結果在小于此范圍的話就無需接制動裝置; B、接著計算制動電阻的阻值 在制動單元工作過程中,直流母線的電壓的升降取決于常數RC,R即為制動電阻的阻值,C為變頻器內部電解電容的容量。這里制動 單元動作電壓值一般為710V。 C、然后進行制動單元的選擇 在進行制動單元的選擇時,制動單元的工作最大電流是選擇的唯一依據,其計算公式如下: D、最后計算制動電阻的標稱功率 由于制動電阻為短時工作制,因此根據電阻的特性和技術指標,我們知道電阻的標稱功率將小于通電時的消耗功率,一般可用下式求得: 制動電阻標稱功率 = 制動電阻降額系數 X 制動期間平均消耗功率 X 制動使用率% 2.6 制動特點 能耗制動(電阻制動)的優(yōu)點是構造簡單,缺點是運行效率降低,特別是在頻繁制動時將要消耗大量的能量,且制動電阻的容量將增大。 制動力矩計算 要有足夠的制動力矩才能產生需要的制動效果,制動力矩太小,變頻器仍然會過電壓跳閘。 制動力矩越大,制動能力越強,制動性能約好。但是制動力矩要求越大,設備投資也會越大。 制動力矩精確計算困難,一般進行估算就能滿足要求。 按100%制動力矩設計,可以滿足90%以上的負載。 對電梯,提升機,吊車,按100% 開卷和卷起設備,按120%計算 離心機100% 需要急速停車的大慣性負載,可能需要120%的制動力矩 普通慣性負載80% 在極端的情況下,制動力矩可以設計為150%,此時對制動單元和制動電阻都必須仔細合算,因為此時設備可能工作在極限狀態(tài),計算錯誤可能導致損壞變頻器本身。 超過150%的力矩是沒有必要的,因為超過了這個數值,變頻器本身也到了極限,沒有增大的余地了。 電阻制動單元的制動電流計算(按100%制動力矩計算) 制動電流是指流過制動單元和制動電阻的直流電流。 380V標準交流電機: P――――電機功率P(kW) k――――回饋時的機械能轉換效率,一般k=0.7(絕大部分場合適用) V――――制動單元直流工作點(680V-710V,一般取700V) I――――制動電流,單位為安培 計算基準:電機再生電能必須完全被電阻吸收 電機再生電能(瓦)=1000×P×k=電阻吸收功率(V×I) 計算得到I=P。。。。。。。。。。制動電流安培數=電機千瓦數 即每千瓦電機需要1安培制動電流就可以有100%制動力矩 制動電阻計算和選擇(按100%制動力矩計算) 電阻值大小間接決定了系統(tǒng)制動力矩的大小,制動力矩太小,變頻器仍然會過電壓跳閘。 電阻功率選擇是基于電阻能安全長時間的工作,功率選擇不夠,就會溫度過高而損壞。 380V標準交流電機: P――――電機功率P(kW) k――――回饋時的機械能轉換效率,一般k=0.7(絕大部分場合適用) V――――制動單元直流工作點(680V-710V,一般取700V) I――――制動電流,單位為安培 R――――制動電阻等效電阻值,單位為歐姆 Q――――制動電阻額定耗散功率,單位為kW s――――制動電阻功耗安全系數,s=1.4 Kc――――制動頻度,指再生過程占整個電動機工作過程的比例,這事一個估算值,要根據負載特點估算 一般Kc取值如下: 電梯 Kc=10~15% 油田磕頭機 Kc=10~20% 開卷和卷取 Kc=50~60% 最好按系統(tǒng)設計指標核算 離心機 Kc=5~20% 下放高度超過100m的吊車 Kc=20~40% 偶然制動的負載 Kc=5% 其它 Kc=10% 電阻計算基準:電機再生電能必須被電阻完全吸收 電機再生電能(瓦)=1000×P×k=電阻吸收功率(V×V/R) 計算得到:制動電阻R=700/P (制動電阻值=700/電機千瓦數) 電阻功率計算基準: 電機再生電能必須能被電阻完全吸收并轉為熱能釋放 Q=P×k×Kc×s=P×0.7×Kc×1.4 近似為Q=P×Kc 因此得到: 電阻功率Q=電動機功率P×制動頻度Kc 制動單元安全極限: 流過制動單元的電流值為700/R [/post] |
---|---|
|