sblaps
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 193 點
下載積分: 508 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2015-01-16
查看sblaps的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-30 20:28
我廠里有臺機器,電機是由伺服器和PLC控制的,設備用了好多年,前些天出來出現只能轉一個方向,不能正反轉,伺服器和電機都換過,還是一樣,程系也看不出哪里有問題,電機的正反轉是由數字模擬量來控制的,請高手幫忙分析一下,是哪里出了問題,在下感激萬分。!
sblaps
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 193 點
下載積分: 508 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2015-01-16
查看sblaps的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 21:50
謝謝各位,很高興你們給我分折問題,我今天搞定了,是PLC的A/D模塊壞了,在這里謝謝各位了,希望以后多多交流