光電開關OMRONEE-SPX301、EE-SPX401能控制DC24V的中間繼電器的線圈嗎?
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-28 13:15
光電開關OMRONEE-SPX301、EE-SPX401的負載電源電壓為DC5-24V, 負載電流在100毫安以下, 根據這兩個因素, 確定你所帶的負載必須在該區間內, 要不就會很快損壞光電開關的觸點,大大降低使用壽命.建議使用小型繼電器,帶動中間繼電器,以此類推
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(shuangyu)
    guansky168
    小張
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 610 個
    工控威望: 3397 點
    下載積分: 8990 分
    在線時間: 240(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-12-22
    查看guansky168的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-06-29 08:39
    MY4NJ-24V參數額定電壓DC24V, 好像線圈功率是0.9W,也就電流在37.5毫安左右, 理論上使用是沒問題的