niyulin
本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 236 點
下載積分: 540 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2019-08-15
查看niyulin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-21 20:09
各位好;
           目前我想用Proface觸摸屏與三菱Q系列PLC來調節12臺三菱FR-D740-7.5KW變頻器頻率,請問用PLC應選哪個模塊?好像變頻器只有一個PU接口。能不能提供詳細的制作方式和編程及調節方式。謝謝來!
wow888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 182 點
下載積分: 543 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2019-03-05
查看wow888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 23:21
用CC-LINK來做,主站放塊QJ61BT11,變頻器用三菱E740,裝個link 小塊,型號是:FR-E5NC
每個變頻器是一個站。
編程就簡單了,這樣的話。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(jonnyhsieh) 認同