szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-20 17:00
你能用一個按鈕開關和若干個中間繼電器組成單鍵啟停電路嗎?請不要用PLC來設計。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(raoshili) 兄臺在這有理了。
  • 吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
    yangyg125
    豈能事事如意,但求無愧于心!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 316 點
    下載積分: 977 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2008-05-12
    最后登錄: 2022-02-27
    查看yangyg125的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-07-16 14:41
    引用
    引用第35樓chenpingyg于2010-06-29 21:49發表的  :

    KA1和KA2的自鎖是必須要的,因為接觸器的觸點是先斷后合,動作的一瞬間是先斷開常閉,再閉和常開。
    若不要KA1的自鎖會是這樣的情況:按下SB,KA1通過KM的常閉觸電得電,KA1得電后KM通過KA1的常開觸電得電,KM1得電后會先斷開自己的常閉觸點,再閉合自己的常開觸點,而在KM動作的一瞬間KA1會因為KM的常閉斷開而失電,KM也斷電,這樣KM和KA1就不停的動作,而且速度非常快,不能正常工作。
    那種現象就像電源線通KM自己的常閉點再接到自己的線圈一樣的效果。
    不信的話我們打個堵,你輸了就直接給我10分。

    正解