我現在遇到的問題是:
用程序-11---------[DTO K0 K9200 D800 K1]
向FX-20GM中寫參數,當關閉定位模塊電源再重新啟動后,寫入的參數又恢復到初始值,而用VPS軟件向模塊中寫參數,無論定位模塊怎么斷電,寫入的參數都不會丟失,不知是何原因?請高手賜教。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 22:51
D800是否有設斷電保持.

-11---------[DTO K0 K9200 D800 K1]

前面11是什麼?
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-13 23:14
圖片:
[latch 區域 d0~d501] d800需改到這範圍裡面
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人