樓主  發表于: 2010-06-13 22:42
大家好,我現在遇到一個問題,以前做手自動切換都是用一個選擇開關就好了
現在業主要求,兩個地方都可以對同一臺設備進手自動選擇,這樣的話,如果操作人員在這個地方打手動,另外一個地方打自動,設備該如何動作呢?
在程序上有比較好的解決方法嗎?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-15 00:37
這個比較好解決呀,你用兩個開關控制PLC的一個點就行了,就是樓梯燈的接法,在哪開都只有兩種狀態,要嗎自動,要嗎手動。還不要改程序,多方便。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-04-06
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-15 20:36
引用
引用第11樓jonnyhsieh于2010-06-15 15:51發表的  :


動作方式ok!

可是手/自動名稱如何定義.

可以做一個指示燈來指示工作狀態,但是會占用一個輸出點。比如用帶燈的開關也可以。如果用兩個開關同時輸入會多占用一個輸入點,效果一樣。