wfjliling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2743 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2017-12-19
查看wfjliling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-12 14:06
個位高手,請教一下。三菱2AD模塊上有個偏置值和增益值。調教這兩個值有什么作用啊。不太明白啊。還請高手指點指點啊
whoine
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 292 點
下載積分: 675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-08-13
查看whoine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-12 16:30
偏置和增益的調整實際就是對模擬量與實際轉換數值之比的調整...2AD如果是電壓0-10V輸入時,是不用調節的.0V對應0,10v對應4000,當要選擇4-20mA電流輸入時.4對應0.,,20mA對應4000.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15923687481) 真誠感謝!