壓力開關上寫著AC200V~250V,是說線圈220V還是說觸點要用220V?
那么接壓力開關常開觸點到(一端接PLC COM端,一端接X0)豐煒PLC
這樣能達到壓力到X0動作嗎?  豐煒PLC輸入不都是24V的嗎?
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-12 11:52
壓力開關上寫著AC200V~250V,是說線圈220V.
接壓力開關常開觸點到(一端接PLC COM端,一端接X0)豐煒PLC